Ayer de noche me bajao a madrid. Hoy por la mañana el ac no va; el compresor se conexta y desconecta todo el rato. Solo he conseguido que se mantenga funcionando cuando he rociado el radiador del clima con una manguera. Hace poco que lo cargue, asi que pienso que igual que pueda tener exceso y con el calor que el circuito coja sobrepresion. Que pensais? El ventilador va ok
Sent from my iPhone using Tapatalk (por joder a netcuco)
MichaelKnight
04/08/2011, 13:34
creo que en los codigos diagnostico del clima, de los que se pueden ver mediante el display, hay un campo dpresion del circuito de ac. Ahora estoy con el telefono y no me es comodo buscarlos pero seguro que los encuentras facilmente.
Saludos
El logo ac parpadea de vez en cuando y por las pruebas creo que sea eso, una sobrepresion.
Putada que estoy en madrid y tampoco tengo vagcom ni ki documentacion de asv.
Los sintomas son los descritos. Solo funciona si estas aplicando agua fria al evaporador. En otros sitios con menos calor ha funcionado ok
Por cierto es un cordoba 6k2 asv, el de mi firma ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
lebrillo
04/08/2011, 18:42
¿van las dos velocidades del ventilador?
Pues me da la sensacion de que se pone en la mas rapida casi de primeras
Sent from my iPhone using Tapatalk (por joder a netcuco)
Pues entonces seguro que 1º velocidad estropeada, y solo cuando llega a mucha presion ( mas de 15 bar) conecta la segunda velocidad, pero no le da tiempo a refrigerar y te salta la valvula trinaria a 17 bar y desconecta el compresor, luego al volver a bajar de 15 bar vuleve a conectar y asi siempre.
lebrillo
05/08/2011, 08:05
O te puede parecer que la que salta es la mas rapida.
Mira si al ventilador le llegan 3 cables, asi estas seguro que tiene dos velocidades.¿lleva uno o dos ventiladores?
Luego comprueba los fusibles que estan enel vano motor, hay uno para cada velocidad del electroventilador.
De todas formas, si tiene dos velocidades, la rapida no puede estar averiada, porque el ventilador se pararía al no funcionar esta.
Pues entonces seguro que 1º velocidad estropeada, y solo cuando llega a mucha presion ( mas de 15 bar) conecta la segunda velocidad, pero no le da tiempo a refrigerar y te salta la valvula trinaria a 17 bar y desconecta el compresor, luego al volver a bajar de 15 bar vuleve a conectar y asi siempre.
Sí señor, muy bien respondido.
Un saludo.
Buenas
Pues los fusibles estan ok, y he comprobado que funcionan las dos velocidades. Al final me tirado por la opcion de la sobtepresion y he soplado un par de veces cortas el circuito y parece que va perfecto, y diria que hasta enfria mas.
Cuando este en santanser mirare a ver que fallos quedaron con el vag com
Sent from my iPhone using Tapatalk
MichaelKnight
05/08/2011, 11:08
¿Como se hace eso de soplar el circuito?
Entiendo por soplar que has quitado presión por alguna de las válvulas de carga de refrigerante. Si es así, al terminar el viaje revisa la carga de nuevo porque, (que alguien me corrija si me equivoco) en los ac domésticos una carga baja de refrigerante puede congelar las tuberías, entiendo que en los de los coches sea así tambien.
efectivamente abriendo las valvulas de carga.
Hoy he ido de illescas al acuopolis por la mañana perfecto 30 grados. A la vuelta con 32 grados ha empezado a zumbar a unas 2000rpm pero enfriando correctamente. Al llegar a illescas a empezado parecido por los primeros sintomas, pero solo en el ultimo momento.