PDA

Ver la Versión Completa : Problema caldera Ferroli



Ginman
10/11/2017, 11:50
Viendo q un compi ha abierto un tema sobre su caldera y veo q hay gente entendida, por no ensuciar su post abro este.

Resulta q mi caldera en verano va bien, pero ahora en invierno al poner la calefacción la presión sube tanto q se dispara la caldera, da un error de presión demasiado alta, al rato se enciende otra vez, pero mientras tanto estas sin agua caliente y sin calefacción.

Esto me sucede desde q purgue el radiador del baño (q es de pared) y la parte de arriba no calentaba. Ahora están todos los radiadores purgados.

La presión en reposo la baje para ver si no llegaba a subir tanto como para dispararse pero sigue pasando.

¿Alguna solución se os ocurre?

Muchas gracias

codi31
10/11/2017, 13:06
Yo tengo una caldera Vaillant EcoTEC Plus (no tiene mucho tiempo) lleva una presión de funcionamiento adecuada, y evidente, al usar la caldera para calefacción, la presión sube a como está en reposo. Si la presión sube a más de lo adecuado, la caldera se para y marca avería.

Con esta caldera, no he tenido problemas de presión, ella misma se regula y hace todos los procesos de manera automática, pero si con la anterior (Saunier Duval + radiadores Ferroli) y me tocaba purgar uno a uno cada radiador hasta que bajase la presión y estuviese en márgenes adecuados, y ya arrancaba.

Comprueba la presión de la caldera, mi caldera tiene el baremo entre 0.8/3.0 Bar de presión de agua, y en reposo absoluto está en 1.4 Bar. Revisa bien la presión de agua, y libera la presión purgando los radiadores o a través del grifo de liberación de agua, y prueba, aunque creas que no hay presión, aveces engaña.

Abriste el grifo de agua para rellenar los radiadores por casualidad?? yo probaba a bajar la presión cuando logres que funcione, así lo hacía yo antes y me funcionaba. Salu2

Whitsnak
10/11/2017, 14:17
Hola.

En primera instancia debes purgar bien los radiadores. Asegurate de purgar todos bien.
Si sigue fallando ya puedes ir pensando en algún elemento de la propia caldera que ya no funciona, por ejemplo el vaso de expansión (si lo lleva) absorbe las presiones de más. Si ésta no funciona la caldera sube de presión dejando de funcionar por protección.

javizal
10/11/2017, 18:07
Estoy de acuerdo con whitsnack aunque también podrías tener una bolsa de aire interna en la caldera.
Normalmente hay un purgador en la parte de arriba del hidroblock.
Comprueba que no este taponado de cal.

Ginman
11/11/2017, 08:06
Muchas gracias por las respuestas, volveré a purgar los radiadores estando la caldera en reposo, después volver a purgarlos cuando este la calefacción encendida y por ultimo mirare lo que comenta javizal.

hevic
12/11/2017, 11:30
Sin saber mucho de ese modelo, comentas que arrancas la caldera y a medida que pasa el tiempo, va aumentando la presión o es desde cero?
Mira a ver que no tengas el agua a muy alta temperatura y esté generando vapor....

también puede ser un problema de hidrólisis....

Azul Mauricio
12/11/2017, 13:25
Eso tiene toda la pinta de ser el vaso de expansión perforado.
Si vacías un radiador y lo dejas con aire por la mitad te dejará usarla mientras que cambias el vaso

Ginman
12/11/2017, 16:57
Ayer hice el purgado de los radiadores estando la caldera en reposo, y después con la calefacción puesta. También ajuste la temperatura del agua caliente y la calefacción. Después de probar ayer y hoy parece que ya no salta.
Lo que me tiene mosca ahora es que la presión en reposo a bajado a estar a 0.6 (mirado en el analógico), cuando hice el purgado en reposo me aseguraba de que estuviera en torno a 1.2.

Gracias por las respuestas

codi31
13/11/2017, 11:58
En reposo te marca 0.6 pero y en funcionamiento?? cuál es el rango de presión de agua mínima y máxima de tu caldera?? la mía como te dije, el mínimo es 0.8 y el máximo 3.0 Bar.

Si tu caldera tiene una pantalla que muestra la información, tiene que aparecerte la presión. Yo pulsando en la opción de caldera de calefacción (para activarla) me sale una opción que pone 'BAR' y pinchando en ella me dice los bares de presión de agua en reposo, en funcionamiento y el mínimo y máximo para que funcione bien la caldera y sin registro de avería.

Mi caldera en reposo está ahora mismo en 1.4 Bar.