Cita Iniciado por navio Ver Mensaje
Puede haber 2 problemas a groso modo, el primero es que este funcionando cuando abres el ACS (agua caliente sanitaria) la bomba que se encarga de la recirculacion del circuito de calefaccion, si esto ocurriera lo primero que notarias es que el ACS no saldria muy caliente, si no mas bien templada, ya que el circuito de la calefaccion le esta robando calor a la generacion de ACS. El segundo problema y mas comun, es que se te calienten los radiadores por termosifon, este problema suele surgir en viviendas donde la caldera suele encontrarse situada en un nivel inferior a los radiadores, por tanto estos se calientan por la circulacion del agua de forma natural, es un sistema similar al de los globos con aire caliente en su interior, estos tienen a subir. Antiguamente las calefacciones no tenian bombas para impulsar el agua y la solucion era meter tuberias muy muy sobredimensionadas, con un caudal de agua impresionante comparadas con instalaciones posteriores que si montaban bomba para una cantidad similar de calorias por vivienda.
La forma de descartar el problema 1 es quitando la chapa de la caldera y visualizando la bomba del circuito de la calefaccion, el compañero Azul Mauricio te ha puesto una imagen de ella, pon a funcionar el ACS y quita un tornillo plano grande que tiene en el frente la bomba, pon un cacharro pequeño debajo porque soltara algo de agua, pero muy poca, eso si el hilo es constante, ten cuidado de no mojar ningun sistema electrico. Despues introduce un destornillador plano dentro del eje y si este, esta girando oiras y notaras como rasca en la punta del destonillador el eje de la bomba, por contra si esta parado no notaras nada. Posteriormente cierra el grifo de ACS y pon la caldera en modo calefaccion, ahi debe de arrancar la bomba si o si y podras valorar la diferencia entre antes y despues de una forma mejor. Si conseguimos descartar este punto, casi tenemos seguro que los radiadores se te calientan de forma natural por termosifon, por tanto la unica solucion sera colocar en la ida o en el retorno de los radiadores (mejor la ida, es decir el tubo de la calefaccion que sale de la caldera que antes se calienta) una valvula de zona, esta es una pieza que no es mas que una tuberia de laton con un motorcillo electrico en su interior que activa y desactiva el paso de agua por la instalacion, en funcion de si esta el termostato ambiente de la calefaccion activado o no, por tanto evitaras dicho problema.
Si la averia es por el punto 1 habria que valorar el fallo del cuadro de control y puede suponer bastante dinero, si la averia es por el punto 2 te puede suponer unos 130 € mano de obra incluida aproximadamente, siempre que no sea el SAT de la caldera.
Un saludo.-
Hola Navio

Pues cuando abro el agua caliente me sale bien caliente que tengo que mixarla con la fria para ducharme. La posicion de la caldera esta como a casi 2 metros del suelo mañana tomare medidas pero seguro que estan a un nivel mas altos respecto a los radiatores.
otra cosa esta caldera no tiene una ruleta para decir solo ACS u solo radiatores sono tiene solamente la ruleta de apagado y encendido, una ruleta que regula la temperatura ( aumenta la flama y la baja y tambien esta ruleta parece que no funciona bien porque no regula) y el solito reloy con temperatura y presion de agua. en cuanto tengo un poco de tiempo le saco unas fotos y las cuelgo por aqui.

Para poner la calefaccion de los radiatore tengo un termostato en el salon que pone en marcha la caldera cuando deseo calor por supesto.
gracias a todos por contestar.